关于电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?

1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)
220V的开关电源本身是有隔离的,如果两边地对接,隔离效果岂不是失效了?

2、如果不接地
很多产品其实都是浮地设计,不接地,产品上会产生静电累积而无法释放?
我理解的3孔电源,那个地线一般是为了安全,而实际看到有电源适配器使3孔输入的,2孔输出,两边地不互通,这个3孔里面的地线不是失去了作用(不考虑EMC的情况)?

这两种情况都有看到,那么什么时候接地,什么时候不接地?
1
2020-3-17 09:27:07   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
7个回答
首先交流地与保护地是不同地理地点接入地的,若用交流地作为保护地是不安全的。三脚插座的保护地不能接交流电的地而应严格接本建筑提供的保护地。通常保护地由建筑物直接接地,而交流电地则由交流电端接地,之间地理存在差距。电器外壳保护接地应当是接保护地即建筑物就近提供的保护接地以避免静电和干扰。具体要查看相关资料中的定义与描述,略述而已,若有不周,勿怪。
2020-3-17 12:37:00 评论

举报

2020-3-17 12:54:17 评论

举报

我们一般用的隔离电源都不接大地的
2020-3-17 12:57:22 评论

举报

220AC中的L N指的是零线、火线, 三孔中间接的是大地。
2020-3-17 14:54:48 评论

举报

提问首先能说明不是很明了交流电地与保护地的构造与作用,以及地到底是做虾米用的,都有哪些要求和参数,至少说明概念模糊。
通常电路板上的直流地与机壳相连,这是正确的设计要求,这个直流地也就是要接到就近的保护地上即三孔插座的地线保护,当然也有不与外壳连接的比如非金属外壳即2线交流电输入。交流电输入的地线即零线是不能与直流地相连接的,万一插座里面的零线出现错误反接那就不是零线了,会出现问题众所周知无须赘述。
如果电器产品中出现了交流电零线与直流电地相连,则说明是不合格产品,甚至是危险产品,其生产厂家的未来可想而知,三脚插座与三线电源线就是很方便引入保护地,假如电力布线施工电工没接建筑物的保护地即不合格电工,假如建筑物不提供保护地则建筑物的电气指标不合格,假如电器外壳不接保护地即不合格。
2020-3-17 21:59:55 2 评论

举报

2 条评论
  • 2020-3-18 20:27

    纠正下,我提问说的220V地线,不是指零线,是指那个大地。
    关于这个问题:而实际看到有电源适配器使3孔输入的,2孔输出,大地并未与直流输出接通,这个3孔里面的地线不是失去了作用(不考虑EMC的情况)?

    xianfajushi 回复 炼成之路: 2020-3-19 14:33

    还是没说明清楚,你所谓的220地线是指3脚电源线里面的地线?那就是保护地线了.之所以说你没说明清楚就是你未指明是3线电源线还是2线电源线.至于你说的有些3线电源线却只使用2线,那也要具体情况具体分析,总之有3线的电源线的地线就是接保护地,这是非常明确的事,否则,就有必要更改.

接地概念错了,电源地和设备地不是一个概念。